1、西安消防檢測前的準備
① 收到資料后,對資料進行認真細致的研究,重點為消防審核意見書、竣工圖紙、設計變更通知單。
② 對所需設備進行認真的檢查 確保到現場后能正常工作。
2、檢測現場
在消防安裝工程公司的技術員和建設單位的負責人配合下進入檢測現場。
在開始檢測前,應對人員做相應的分工。
(1) 消防供電
① 供電等級符合要求
② 配電柜的外觀應完整,其型號、規格符合設計要求
③ 查看并記錄供電電源回路是否符合技術要求。
④ 消防用電是不是專用回路。
⑤ 對.末級配電箱主備電源進行手動、自動切換試驗 觀察并記錄切換情況。
⑥ 設有主備電源的場所:消防控制室、消防電梯機房、防排煙設備機房、火災應急照明配電箱、各樓層消防配電箱、消防水泵房。
⑦ 一類高層建筑自備發電設備:應設有自動啟動裝置 并能在 30s 內供電。
二類高層建筑自備發電設備:當采用自動啟動有困難時 可采用手動啟動裝置。
查看自備發電設備起動運行情況,并記錄起動時間。
⑧ 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,其線芯截面面積不應小于25㎜2專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體。
(2)火災自動報警系統
火災報警控制器是火災自動報警系統的心臟,應是工作的重點,所以在人員分散前應對消防控制室及火災報警控制器進行認真細致的檢測。
火災報警系統的傳輸網絡不應與其他系統的傳輸網絡合用。
A. 消防控制室
a 設置應符合國家現行的防火規范的規定。
b 送、回風管,在其穿墻處應設防火閥。其內嚴禁與其無關的電氣線路及管道穿過。
c 應設應急照明燈,且照度不低于150LX。其溫、濕度應滿足所放設備對環境的要求
d 應設置外線電話。
e 控制中心報警系統應設置火災應急廣播,集中報警系統宜設置火災應急廣播。
f 未設置火災應急廣播的火災自動報警系統,應設置火災警報裝置。
g 入口處有明顯標志,門應向疏散方向開啟。應有消防平面圖或模擬圖。
h 當用一臺區域火災報警控制器或一臺火災報警控制器警戒多個樓層時,應在每個樓層的樓梯口或消防電梯前室等明顯部位,設置識別著火樓層的燈光顯示裝置。
i 消防控制室周圍不應布置電磁場干擾較強及其他影響消防控制設備工作的設備房。
j 消防控制室的.小使用面積不宜小于 30 ㎡。
B西安消防檢測.控制器
a 應有保護接地。
b 主電源為消防專用電源。
c 主電源的保護開關不應為漏電保護開關。
d 主電源引入線嚴禁用插頭。
e 測量其安裝尺寸。記錄。
f 其型號要與提供資料一致。
g 看其柜內配線 并用手輕拉試其牢固程度。
h 導線編號與圖紙相符。接線端子的接線根數不超過兩根。導線應綁扎成捆。
i 控制器的接地標志應明顯持久。
j 要有主電源線標志。
k 看其是否用腐蝕性的助焊劑。
l 切斷主電源,備電自動投入,然后恢復主電源,備用電源,自動切除,電源切換時指示燈有指示。
m 看其自檢、手檢功能。
C.探測器
在檢測完控制室后 留一人在控制器處 余下之人去檢測火災探測器。
a 看火災探測器的安裝位置。
b 探測器的外觀。
c 手感探測器的牢固程度。
d 測量其距端墻距離。并記錄(小于安裝間距的一半)
e 看其確認燈的方向。
f 用煙桿或溫桿對其測試,探測器要在報警同時,啟動探測器確認燈。
g 報警時,控制室的控制器能報警、能消音、能復位、能二次報警、有記憶功能。
h 對探測器先造一個故障 當控制器顯示成功后 再造一個火警 試驗控制器的火災優先功能。
i 把控制器按鈕打到聯動上,人造一個火警,看聲光報警器能否發出聲光訊號,并連動相關層,用聲壓計量聲強和環境聲強并記錄。
j 測量手報的高度,宜為 1.5m 并記錄。按下手報按鈕,手報顯示燈亮,控制室控制器有警報,在距其 1m 處用聲壓計測量控制器的聲強并記錄。對任意兩手報間的距離進行測量 看是否合乎標準。
k 在檢測探測器的同時,可檢測每層的廣播,并記下距其.遠處的聲強和環境聲強。
l 對消防廣播進行選層廣播和強行切換。
m 同時 可對每層的電話插孔進行檢測,看其是否與控制室能清晰通話。
n 上到頂樓 可對其消防電梯進行檢測,看其是否能在 1min 內到達底層 一般電梯停止使用。
15. 消防專用電話網絡應為獨立的消防通信系統。
16. 特級保護對象的各避難層應每隔 20m 設置一個消防專用電話分機或電話塞孔。
(3)自動噴水滅火系統
泵房是整個水滅火系統的心臟,應集中起來共同細致的檢測。
A 先分散 到水泵接合器、室外消火栓處對其檢測。
a 地下式的水泵接合器應有防水,防銹措施,四閥齊全,其接口距地面≤0.45m。
b 地上式的水泵接合器,其接口距地宜為 0.7 m。
c 測試室外消火栓是否有壓力,并記錄。測量其與水泵接合器的距離,并記錄。
d 消防水池的取水口距.近建筑物邊墻距離在 5< L <100 m之間,并測量記錄。西安消防檢測消防水池的體積符合要求,消防水池的取水口深度 6< m。