滅火器是消防實戰滅火過程中很實用的滅火裝備,只有定期檢查和維護滅火器,才能在需要的時候發揮它的作用。
1. 滅火器的檢查與維護應由專人西安滅火器年檢負責。
每次送修的滅火器數量不得超過場所內滅火器總數量的 超出時,應選擇相同類型和操作方法的滅火器替代,替代滅火器的滅火級別不應小于原配置滅火器的滅火級別。
檢查或維修后的滅火器均應按原設置點位置擺放。
需維修、報廢的滅火器應由滅火器專業維修機構或滅火器生產企業進行維修和報廢處理。
2.滅火器檢查
一般場所應對滅火器的配置、外觀等按有關標準及要求每月進行一次檢查。
下列場所配置的滅火器,應按有關標準及要求每半月進行一次檢查:
a) 候車(機、船)室、地鐵車站,醫院、學校、商場市場、養老設施,歌舞娛樂放映游藝
等人員密集的公共場所;
b) 堆場、油罐區、石油化工裝置區、加油站、鍋爐房、地下室等易燃易爆等場所。
滅火器的設置應符合GB50140有關要求。當滅火器配置場所的火災種類、危險等級和建筑布局等發生變化時,應重新進行配置。
手提式滅火器的托架不得出現松動、脫落、斷裂和明顯變形。
滅火器周圍不應有障礙物,不應遮擋、拴系等影響取用,室外滅火器應有防雨、防曬保護措施。
滅火器箱嚴禁上鎖,箱內應清潔干燥。
滅火器發光標識應無明顯的缺陷和損傷,能夠在黑暗中顯示滅火器的位置。
滅火器上關于滅火劑、驅動氣體的種類、充裝壓力、總質量、滅火級別、制造廠名及出廠日期等內容應清晰、無殘缺。維修后的滅火器應有維修標識,并不得覆蓋滅火器銘牌。滅火器筒體鋼印等..性標志應清晰完整。
滅火器無機械損傷,外觀完好,鉛封、插銷等保險裝置完好無損。滅火器一經開啟,必須送滅火器專業維修機構維修。
貯壓式滅火器壓力指示器指針應在綠區范圍內,不在綠區的,應立即送滅火器專業維修機構維修。二氧化碳滅火器用稱重法檢查,當年泄漏量大于3%時,應送滅火器專業維修機構維修。
滅火器噴射軟管、保護裝置應完好,無明顯龜裂,噴嘴噴槍不得堵塞。
推車式滅火器行走機構應靈活可靠、完好,有足夠的通行性能,推行時無卡阻,及時在轉動輪子部位加潤滑油。推車式滅火器的噴射軟管前端,應設有噴槍夾持裝置,推行時噴槍不脫落。
滅火器的日常檢查記錄應存檔備查,時間不應少于2年。
3.滅火器送修
滅火器存在機械損傷、明顯銹蝕、滅火劑泄露、被開啟使用過、已達到維修期限或符合其它維修條件的,應及時送滅火器專業維修機構進行維修。